一、规划建设用地用电负荷指标
1.人均用电指标法:《城市电力规划规范》GB/T-,4.3.1:当采用人均用电指标法或横向比较法预测城市总用电量时,其规划人均综合用电量指标宜符合表4.3.1的规定。
2.人均用电指标法:
《城市电力规划规范》GB/T-,4.3.2:当采用人均用电指标法或横向比较法预测居民生活用电量时,其规划人均居民生活用电量指标宜符合表4.3.2的规定。
3.单位建设用地负荷密度法:
《城市电力规划规范》GB/T-,4.3.3:当采用单位建设用地负荷密度法进行负荷预测时,其规划单位建设用地负荷指标宜符合表4.3.3的规定。
4.单位建筑面积负荷密度指标法:《城市电力规划规范》GB/T-,4.3.3:当采用单位建筑面积负荷密度指标法时,其规划单位建筑面积负荷指标宜符合表4.3.4的规定。
二、民用建筑用电负荷指标
1、各类建筑:《建筑电气设计统一技术措施》,表7.2-3:
2.商业建筑:
《商店建筑电气设计规范JGJ-》,3.4.2:商店建筑和零售业态的单位建筑面积用电指标可按表3.4.2取值:
注:1表中所列用电指标中的上限值是按空调冷水机组采用电动压缩式机组时的数值,当空调冷水机组选用吸收式制冷设备(或直燃机)时,用电指标可降低25VA~35VA。2商业服务网点中,每个银行网点容量不应小于10kW(含空调负荷)。
3.住宅:
《住宅建筑电气设计规范》JGJ—,3.3.1:每套住宅的用电负荷和电能表的选择不宜低于表3.3.1的规定:
3.3.2当每套住宅建筑面积大于m2时,超出的建筑面积可按40W/m2~50W/m2计算用电负荷。
4.不同地区住宅:
《工业与民用配电设计手册》第四版,表1.3-5:用电负荷指标参考:
5.数据机房:
《建筑电气设计统一技术措施》,表7.2-6:
6.金融建筑:
《金融建筑电气设计规范》JGJ-,10.2.4:用电设备的电负荷值及用电设备所产生的热负荷值应根据设备的技术参数确定。当缺乏相关资料时,用电设备的电负荷值可根据表10.2.4并结合工程实际情况确定。
注:表中数据包括正常照明、动力及空调负荷,其中空调负荷为采用电制冷集中空调方式时的数据。
7.公共建筑变压器指标:
《工业与民用配电设计手册》第四版,表1.3-4,参考:
三、工业部分车间用电负荷密度:
《工业与民用配电设计手册》第四版,表1.3-3:
四、学校建筑用电负荷指标
1.学校变压器容量指标:《教育建筑电气设计规范》JGJ-,3.2.5:校园用电负荷可根据校园的功能分区和建筑的使用功能分类,并结合学校的工作性质及作息时间的特点,按单位指标法进行预测。校园的总配变电站变压器容量指标,可结合学校等级、类型,按表3.2.5确定。
2.各类教育建筑:
《教育建筑电气设计规范》JGJ-,4.4.1:各类教育建筑的负荷计算可采用单位指标法。当不设空调时,各类教育建筑的单位面积用电指标可按表4.4.1取值;
注:1表中实验楼为普通教学实验楼,高等学校理工类科研实验楼的单位面积用电指标需按具体实验工艺要求确定;2表中未包括的中小学劳技教室,劳技教室用电指标需根据实际功能需求确定。
3.学校空调:
《教育建筑电气设计规范》JGJ-,4.4.1(条文说明):对于全楼设有空调的教育建筑,表2给出了采用常见空调形式时,教育建筑的单位面积空调用电指标。
4.学校需要系数:
《教育建筑电气设计规范》JGJ-,4.4.2(条文说明):初步设计和施工图设计阶段,负荷计算优先采用需要系数法。各类教育建筑主要用电设备的需要系数见表3。采用此法计算,确定该建筑配变电所的计算负荷时,需再乘以有功、无功同时系数(可以分别取0.8~1和0.93~1)。
五、插座用电指标:
《建筑电气设计统一技术措施》,表7.3-3: